Добрый день, уважаемые проектировщики, проектируем установку двух газопоршневых агрегатов Jenbacher (данные по установке во вложении). Суть такова, блоки готового блочно-модульного исполнения, хорошо работают на улице, заказчик желает разместить в здании, объем здания 3300 м3, на улице размещать нельзя по нормам шума не проходит. Желает разместить блоком в здании, теплообменники охлаждения на крышу не выводить, а оставить в здании на блоке. Какие тепловые избытки кроме Qst (излучаемое тепло двигателя) = 62кВт и потеря от генератора 5% от 973 кВт будет равной 48,65 кВт. В файле есть графа термический баланс каково поступление в машинный зал тепла, если теплообменник, предназначенный для охлаждения двигателя расположен внутри здания. Мне не совсем понятно , может кто сталкивался какой именно параметр из термического баланса пойдет в нагрузку на теплоизбытки.